Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mardi 14 novembre 2017 à 20:37
par Sevy
Bonjour,

Après avoir rendu visite à un couple d'aquariophile, qui m'ont raconté leur mésaventure de débordement du tonneau d'eau osmosée, voici un petit montage qui vous permettra d'arrêter automatiquement l'arrivée d'eau à votre osmoseur quand le tonneau, la cuve est pleine.
Le schéma électrique.
Schéma_800.jpg
Le principe de fonctionnement est simple. Le but est de couper les deux électrovannes montées en série grâce à deux contacts flotteurs.
Pourquoi deux électrovannes en série et pourquoi deux contacts flotteur en série ? Simplement en cas de défaillance d'un des contacts flotteur, les second ouvre le circuit et si une des électrovannes ne fonctionne plus, la seconde coupera l'eau.

Tout le matériel peut se trouver sur Conrad.ch, les deux électrovannes sont disponibles chez Neo3plus.

Voici quelques photos de ma réalisation.

Les contacts installés dans mon tonneau
Flotteur_bac.JPG
Détails du montage des contacts. il s'agit d'un bout de PVC collé sur un aimant pour nettoyer les vitres.
IMG_4917.JPG
IMG_4918.JPG
Le boîtier rudimentaire avec le relais...etc...
IMG_4919.JPG
Et finalement les deux électrovannes montées en série qui amène l'eau à l'osmoseur.
IMG_4922_800.jpg
Le matériel nécessaire en photo
Mat_Osmose_800.jpg
Il faut rajouter à ce matériel les prise, fiches nécessaires pour connecter tout cela ensemble.

Bonne bidouille.

Sevy

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mardi 14 novembre 2017 à 23:48
par Daniboom
Très bel article! Alors oui, j'ai pas tout compris, mais désormais je sais ou demander de l'aide en cas de besoin!

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mercredi 15 novembre 2017 à 9:03
par LaBaume
Je voie qu'on a de très bonne compétence des membres du forum.
Si ces compétences étaient répertorié? pour ceux qui sont d'accord de donner un peu de leur temps.

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mercredi 15 novembre 2017 à 11:20
par Jump
Cool effectivement !
Une solution toute automatique dont je prends note ;-)

Maintenant, pour ceux qui n'ont pas besoin d'une mise à niveau automatique, une prise 220v avec minuterie (compte à rebours) et une électrovanne suffisent:

- prise 220v avec minuterie sur laquelle on branche l'alime de l'osmoseur et l'électrovanne
- on règle le compte à rebours (avec l'expérience, on sait combien de litres heure, environ, traite l'osmoseur)

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mercredi 15 novembre 2017 à 19:33
par Sevy
Salut a tous !

Pas de problème en cas de questions je suis dispo.

Pour Jump, oui cette solution fonctionne aussi jusqu’au jour où par habitude tu lances ta minuterie sans contrôler qu'elle est toujours bien programmée...ou ton électrovanne reste bloquée ouverte....J'ai inondé deux fois.......
Ce montage tourne depuis plus de 4 ans et pas une inondation.

Bonne bidouille

Yves

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : mercredi 15 novembre 2017 à 23:03
par lebanne84
Ouaa ses genial ton système yves merci davoir pensée a nous🤣 vais montres ca a mon cheri en espérant quil arrive a le faire et quil comprenne cart je t'avoue que moi jai un peux de mal a tout comprendre mais la ton système et super

Re: Robinet électrique pour osmoseur

Posté : samedi 18 novembre 2017 à 10:02
par Sevy
Bonjour,

Petite explication de comment cela fonctionne :

Quand la cuve est vide, les deux contacts- flotteur sont fermé (3 et 4) donc cela enclenche le relais 2. Le contact du relais 2 se ferme et amène du 12V sur les électrovannes qui s'ouvre et laisse passer l'eau via l'osmoseur. Quand la cuve est pleine, les contacts flotteur 3 et 4 s'ouvrent ce qui éteint le relais. Le contact du relais s'ouvre et les deux électrovannes se ferment, donc coupe l'arrivée d'eau à l'osmoseur.

Quand la cuve est pleine et que un des deux flotteurs ne s'ouvre pas, le second ouvrira quand même le circuit, c'est pour cela que par précaution j'ai mis deux flotteurs. Idem pour les électrovannes, lorsque la cuve est pleine, si l'une d'elles ne se ferme pas, par exemple coincée par accumulation de calcaire ou deux bout de je ne sais pas quoi (cela m'est dejà arrivé), la seconde coupera quand même l'eau.

Voilà j'espère avoir été claire dans l'explication et que cela aidera les non-pros du schéma électrique.

Yves